#21 Re: 周末装了个全屋surge protector
发表于 : 2024年 6月 2日 12:07
挂外面,线钻孔接进去
看照片panel后面还有尚没占用的空间,可以把surge protector固定在panel的后面,同时在panel上开辟一个surge protector开关,我楼上写的帖子里电工就是这么给我装的。放在外面也可以,动手能力强的话可以嵌在墙的表面弄得好看些,请电工这么做的话要额外手工钱(参看我楼上的帖子)。
YWY 写了: 2024年 6月 2日 12:19 看照片panel后面还有尚没占用的空间,可以把surge protector固定在panel的后面,同时在panel上开辟一个surge protector开关,我楼上写的帖子里电工就是这么给我装的。放在外面也可以,动手能力强的话可以嵌在墙的表面弄得好看些,请电工这么做的话要额外手工钱(参看我楼上的帖子)。
因为是并联,所以应该是保护承受浪涌的最高电压吧。。。我不是太懂,请多指教
YWY 写了: 2024年 6月 2日 14:32 我的照片是外面照的,没拆panel照里面surge protector的具体位置。
以前所有的空间都占满了,对应边上的标记。电工更新circuit breaker时重新安排了空间,把某些原来的一个开关变成两个开关,左边最下边两个空格变成空余的(不和旁边的标记对应),右边最下边也空出两个格子(我后期画了红框标出)然后电工用来装surge protector的开关(关闭这个开关的话,surge protector不起作用但不切断电源)。
20多KA还不够啊???hangaroundnow 写了: 2024年 6月 2日 19:28 是用的楼主贴的那种?还是像这种https://www.amazon.com/Square-Schneider-Electri ... B000CG80KY, 好像就是装在cirbuit board里面的。但是这种我看一般只有20多KA,不如外界那种能承受的最大电流高?
装了这种设备后,除了保护从电网进来的voltage surge之外 也能保护house内部某些电器或电路引起的surge吗?
电工当时还给我看了,好像是Square D的牌子。具体能不能保护房子内部电器引发的surge,我不清楚。hangaroundnow 写了: 2024年 6月 2日 19:28 是用的楼主贴的那种?还是像这种https://www.amazon.com/Square-Schneider-Electri ... B000CG80KY, 好像就是装在cirbuit board里面的。但是这种我看一般只有20多KA,不如外接那种能承受的最大电流高?
