electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈,反驳不留情面,请作好心理准备。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。


版主: Softfist

foxrun123
著名点评
著名点评
帖子互动: 495
帖子: 4506
注册时间: 2022年 8月 4日 16:54

#21 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 foxrun123 »

littlek 写了: 2024年 7月 5日 16:10 台巴文盲太搞笑了,竟然发明了“电流传输能力会降低“ ”40%“这个概念,串联电路电流不是都一样的么?
五毛监狱翻墙没毕业,不知电阻是什么。
littlek(小王,大王他嗲)
著名点评
著名点评
帖子互动: 330
帖子: 4261
注册时间: 2022年 9月 11日 03:42

#22 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 littlek(小王,大王他嗲) »

台巴文盲不知道线损跟电流有关?而且是非线性相关,你输出电流0.1A时跟100A时的损耗是不一样的. 所以不存在“电流传输能力“这一概念。

foxrun123 写了: 2024年 7月 5日 16:16 五毛监狱翻墙没毕业,不知电阻是什么。
foxrun123
著名点评
著名点评
帖子互动: 495
帖子: 4506
注册时间: 2022年 8月 4日 16:54

#23 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 foxrun123 »

littlek 写了: 2024年 7月 5日 16:22 台巴文盲不知道线损跟电流有关?而且是非线性相关,你输出电流0.1A时跟100A时的损耗是不一样的. 所以不存在“电流传输能力“这一概念。
你说,电流0.1A时跟100A时的损耗是不一样的,这不是废话吗。功率的损耗 P,与 V,I ,R 都相关的。但前文说的是,当电流达到电线负载能力高点的时候的问题。楼主power washer工作不正常,原因很多种,这文是在讨论可能的一种原因。

你说,不存在“电流传输能力“这一概念,嘿嘿,你没得诺贝尔奖实在可惜。电力公司的人看到你都哭了。
midlander
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 823
帖子: 33449
注册时间: 2022年 8月 5日 14:58

#24 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 midlander »

ID666 写了: 2024年 7月 5日 15:29 两根 100 ft 接起来的。 以前用的也是这俩根。那种 home depot 买的黄线,应该可以支撑 power washer 功率吧?
啥豪宅需要200尺的driveway?

这样得豪宅,需要用汽油PW

很可能你的一个线老化得厉害

换一个新线,试一试PW是否正常
ID666(6666老ID)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 150
帖子: 2139
注册时间: 2023年 6月 4日 00:52

#25 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 ID666(6666老ID)楼主 »

原来是懒得 挪线。 200 ft 刚好哪里都够得着。 其实 125 ft 估计也就够了。回头去换成 100 + 25 这两根线。 加上 机器本身的线也有 20 ft 左右。 应该够用了

midlander 写了: 2024年 7月 5日 16:45 啥豪宅需要200尺的driveway?

这样得豪宅,需要用汽油PW

很可能你的一个线老化得厉害

换一个新线,试一试PW是否正常
littlek(小王,大王他嗲)
著名点评
著名点评
帖子互动: 330
帖子: 4261
注册时间: 2022年 9月 11日 03:42

#26 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 littlek(小王,大王他嗲) »

但电力系统是个恒压源,你负载100W,电压110v,1000瓦,电压也是110v.按你的 “电流传输能力“ 算应该提高了才是,哪来的40%损失?

台巴白痴高中教育都没普及

foxrun123 写了: 2024年 7月 5日 16:41 你说,电流0.1A时跟100A时的损耗是不一样的,这不是废话吗。#27 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 ID666(6666老ID)楼主 »

另外还有一个情况,有一根线以前用电锯的时候,没注意到关机之后电锯的惯性, 把电线的皮拉掉一小口, 刚刚露出里面的电线。 后来用绝缘胶布给包上了。 这不是这也影响电线? 这种电线是不是不能用应该就扔了?
foxrun123
著名点评
著名点评
帖子互动: 495
帖子: 4506
注册时间: 2022年 8月 4日 16:54

#28 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 foxrun123 »

ID666 写了: 2024年 7月 5日 17:18 另外还有一个情况,有一根线以前用电锯的时候,没注意到关机之后电锯的惯性, 把电线的皮拉掉一小口, 刚刚露出里面的电线。 后来用绝缘胶布给包上了。 这不是这也影响电线? 这种电线是不是不能用应该就扔了?
如果只是刚刚露出里面的电线,但里面的电线没断没受损(高手),那应该包紥绝缘胶布给包上之后,不会影响电力传输。
ID666(6666老ID)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 150
帖子: 2139
注册时间: 2023年 6月 4日 00:52

#29 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 ID666(6666老ID)楼主 »

Update: 撤掉一根 100 ft 电线。 PW 就好了, 今天黄昏连续洗了一个小时左右, 没有出现任何问题。

将军们说说机理是什么?
ID666(6666老ID)楼主
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 150
帖子: 2139
注册时间: 2023年 6月 4日 00:52

#30 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 ID666(6666老ID)楼主 »

哎几年没有用。 side walk 和 driveway 清理快结束的时候 pressure washer 自己的 hose 坏了……

开始一小点, 很快就漏得很大。它大爷的, 业余选手干活真费事…
spock
正式会员
正式会员
帖子互动: 0
帖子: 14
注册时间: 2023年 11月 1日 01:50

#31 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 spock »

ID666 写了: 2024年 7月 5日 14:58 San Jose 2100 psi 的。 貌似是不咋地。
这个是trash。换greenworks的吧。
wwwhu
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 525
帖子: 15264
注册时间: 2022年 7月 22日 19:05

#32 Re: electric power washer 用二分钟就歇工,然后要等四五分钟才能恢复使用。 这是什么情况?

帖子 wwwhu »

ID666 写了: 2024年 7月 5日 20:58 Update: 撤掉一根 100 ft 电线。 PW 就好了, 今天黄昏连续洗了一个小时左右, 没有出现任何问题。

将军们说说机理是什么?
楼上我的1450台湾同事zmimy的解释是比较靠谱的:电机怕低压。在标称电压下,电机启动电流比额定电流要高好多倍,经常五倍以上,所以大功率电机启动时肉眼可见家里电网波动。你的线长翻了倍还是高气温,几倍的线耗就出来了,启动有问题就可以理解了。
高电感线路的暂态响应,不是简单电阻问题。
回复