#21 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:36
由 geust
因为VFD就是这样工作的。120VVFD、220VVFD与120/240VsplitVFD的驱动电路不同。
我很好奇你是怎么把220V三头插头插进240Vsplit插座里的。
Scraper 写了: 2025年 3月 13日 00:20
ok,难道vfd里面有一个检测装置,它检测的是火线与地线之间的电压,而不是检测火线与零线之间的电压?要是前者,为什么要这样设计啊?要是后者,220 -0=220 与110-(-110)=220应该等效啊。
#22 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:52
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 13日 00:36
因为VFD就是这样工作的。120VVFD、220VVFD与120/240VsplitVFD的驱动电路不同。
我很好奇你是怎么把220V三头插头插进240Vsplit插座里的。
抱歉原帖我没讲清楚。我把原装插头剪了,把电线接到美式插头上。现在啊我头大了,那些step up 变压器好象都不接受美国插头,看来我要买一个中国插头给换回去。
#23 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 03:46
由 sgisp2
从中国背回来个逆变器,输入110V60Hz,输出220V50Hz,国内电器都可以用,也就300多
#24 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 11:10
由 geust
你能不能消停点,站方给你多少钱你这么卖力发帖。LOL
NEC每一条CODE后边都有一条人命。
Scraper 写了: 2025年 3月 13日 00:52
抱歉原帖我没讲清楚。我把原装插头剪了,把电线接到美式插头上。现在啊我头大了,那些step up 变压器好象都不接受美国插头,看来我要买一个中国插头给换回去。
#25 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 11:14
由 fanqie
中国220伏是单相电, 380伏是三相电, 1.73倍. 50Hz
美国是增加火线数量, 2根火线是240V, 60Hz
#26 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 11:19
由 lsheng
你确定接对没有。两个火线要是同相的,电压差就是零。用万用表量一下确定电压差240伏特再说。自己接线有风险的,合规没有?要通过检查才行,不然房子转手出事了就有麻烦了。
#27 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 12:50
由 ArthurTheKing
Scraper 写了: 2025年 3月 12日 22:30
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
可能相位不一样,你要自己做个马达的话是不是应该考虑什么时候什么磁级产生力量,相位不一样的话得调整线圈
#28 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 13:12
由 goodish
DDavidd 写了: 2025年 3月 12日 22:52
相位不一样,美国2根火线差180度,中国3根火线差120度
来来, 给我整一个0度相差的,110~240V均可。
#29 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 15:24
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 13日 11:10
你能不能消停点,站方给你多少钱你这么卖力发帖。LOL
NEC每一条CODE后边都有一条人命。
我是自己玩而已,又没鼓动别人去做。
我胆大心细脸皮厚,没事的。我大别野电线被偷了以后rewired了所有的电线,用了一年半了,好好的,其实我rewired 过程中发现了前电工很多地方做得灰常邋遢,远不如我细心有责任心,当然人家是收费干活,早早结束有利。
至于这个电器改插头还不工作的事,我是非常不理解,没这个道理的,网上看很多帖子都说国内220伏电器可以用在美国240伏上,不过他们谈的可能基本是家电,不带vfd的。
#30 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 15:32
由 Scraper
lsheng 写了: 2025年 3月 13日 11:19
你确定接对没有。两个火线要是同相的,电压差就是零。用万用表量一下确定电压差240伏特再说。自己接线有风险的,合规没有?要通过检查才行,不然房子转手出事了就有麻烦了。
同一个breaker 的两根火线呀,一根接+120, 一根接-120, 应该没问题,我装了好几个这样的插座,电笔测过,不过没有测过实际电压。
#31 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 15:48
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 13日 00:36
因为VFD就是这样工作的。120VVFD、220VVFD与120/240VsplitVFD的驱动电路不同。
我很好奇你是怎么把220V三头插头插进240Vsplit插座里的。
我看见深圳一家公司的逆变器,里面有两根火线,一根中性线,和一根地线的接线。vfd里面是不是有个类似逆变器的装置啊?
#32 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 15:54
由 Scraper
sgisp2 写了: 2025年 3月 13日 03:46
从中国背回来个逆变器,输入110V60Hz,输出220V50Hz,国内电器都可以用,也就300多
这个跟1:2step-up变压器有啥不同?我看见好些1:2step-up变压器才几十刀。
#33 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 14日 00:13
由 Scraper
谢谢大家,尤其是 lsheng 大将军。
今天待在总闸那沉思了一回,觉得lsheng大将军说得有理。我发现自己之前有个错误的概念,以为所有两脚的breaker都是正负120伏的,小的承载电流低,大的承载电流高。实际上那些小的两脚breaker因为很薄,两脚都踩在同一个金属片上,故两脚电势相同,要么均为正120伏,要么均为负120伏,电势差为零。第一次见到这样的两脚小breaker时我当时也有这样的疑问,不过没有深入思考。其实我还有一台5马力的电机,用的就是那种大的两脚breaker,但是订的50安nema大插头还没到货,没办法测试验证。晚饭后我忍不住了,打电话叫朋友把万用表送过来一测,果然就是那么回事。这还是我平生第一次用万用表。然后我就把一根火线转到紧挨着的一个breaker里,设备就正常工作了,用电笔测试导线和vfd显示不再带电。问题就这样完美解决了。
另外,弃婴以前说的那句话没错,电器只在乎电势差,起止电压是多少根本无所谓。当然,中国火零220伏零线不带电,开关控制火线后不用担心,而美国火火220伏两根火线都带电,开关控制要控制两根火线才安全,但是,我把设备外壳接上地线就没问题了,另外,电线都是漆包的,没事也不会乱摸,没问题。所以,基本上中国火-零220伏与美国火-火220伏就是等效的,美国的频率高个20%,可是我这不是有变频驱动器vfd么?
大别野被盗前我连线路图都看不懂,连接线盒的用处是啥也不知道,当时真的很懵逼,本来就打算一个回路装一个插座或一盏灯对付着,后来鼓足勇气,爬到阁楼里打开一个接线盒,先拉线做了一个卫生间的回路,顿时就明白了,胆子越来越大,再后来连用单刀双掷开关控制照明也弄明白了,不过我还是用自己的土法画图,就跟象形文字一样舒服。现在我在总闸上操作基本没有任何担心了,因为有经验也知道自己要做什么。以前我还问过单相电转三相电的问题,现在也不是问题了,都有非常简洁的解决办法,只要钻研就能明白能解决。这些事情如果我不自己做,轻松就要付费两万,别人也未必做得比自己好。记得有个白牛卫生间线路出问题,在nextdoor问价,一个电工说一个回路750刀,白牛大骂他insane,说就是一盏灯的问题,呵呵。这事就跟修车一样,要不懂的话人家的活再烂自己也没法评估,但是自己真修过车的话立马就知道车铺里的那些人有多不靠谱了,以前我把车送dealer那维护,换机油后居然漏油,还有一次轮侧的铝盖子直接把打气嘴压着了,真是把我气坏了。后来修理维护我都是自己做,即省钱又放心。
我为自己想当然的态度感到羞愧,给大家丢脸了,幸亏外人比如白牛们不怎么上这个网站。再次谢谢大家。
#34 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 14日 01:12
由 pdax
各位都见过单相电机、三相电机。可有见过二相电机?交流电机的原理是什么?
#35 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 14日 07:40
由 Scraper
pdax 写了: 2025年 3月 14日 01:12
各位都见过单相电机、三相电机。可有见过二相电机?交流电机的原理是什么?
伟大的科学家法拉第说了,用力切割磁力线产生电,反之,伟大的科学家奥斯特也说过,磁场里通电产生力。
#36 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 14日 08:21
由 民主自由是婊子的遮羞布
Scraper 写了: 2025年 3月 14日 00:13
“认真的人最帅”,白牛最后以身相许,啼啼啼
#37 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 20日 19:58
由 Scraper
今天刚收到大插头,把它换装在五马力电机的电源线上,插入插座,一切工作顺利。就是想不到变频驱动器的电扇声音那么大,不过这都不叫事。
