其实被它挑了很多毛病啊 ![]()
对于普通科普,我可没兴趣写成它那样。比如我说电阻一定是0,当然是已经默认众锁男知道万用表有接触电阻等,所以不会有人真的要求是0,1甚至几欧也可以。这个器人也值得批评 ![]()
版主: QIANSHUIBA, F150
其实被它挑了很多毛病啊 ![]()
对于普通科普,我可没兴趣写成它那样。比如我说电阻一定是0,当然是已经默认众锁男知道万用表有接触电阻等,所以不会有人真的要求是0,1甚至几欧也可以。这个器人也值得批评 ![]()

Xiaofish 写了: 2025年 11月 15日 15:09谁和你说可以代替的。功能完全不同,但是名称就是错了,因为插入地球的操作是非常次要的,bonding才是重要的。所以说,抛弃成见很重要,不和你争
问题是你的零线电势不一定是0。插入地球的目的是为了ensure你的零/地 bus的电势在任何时候都是0。
我又没说不插入地球,只是说插入地球相对于bonding非常次要。而且插入地球一个电表有且只有一个地方,建房子就弄好也不会坏。完全不是锁男应该考虑的事情
verdelite 写了: 今天 01:43我也挑了一个毛病,就是接地电阻其实不大。我头脑里面当时跳出来一个数字4欧姆,后来果然有人也提到这个数字。真实的接地比这还低。现在的code是要求两根12尺的接地包铜钢杆,分离大于6英尺打入地下。
不对。你现在确实可以看到到处都有4欧这个数据,但一般不是住宅标准而且不是美国标准。nec的说法是,一根接地棒的电阻要25欧以下,如果超过,你再打一根。但是,nec并不要求测量这个电阻,实际操作也没人测量。nec明确表示,接地棒不是用来走电流的,暗示的是电阻大小其实不重要。而且如果两根都25欧以上,nec虽然没直说,但其实是让你不要瞎折腾,弃疗吧。
另外,同一根接地棒的电阻季节性差别很大,可以今天20欧几个月后1000欧。干旱地区的干土壤几百欧是不少见的。根本不足以用来走电流跳闸。哪怕是20欧都无法跳闸。所以说地球电阻很大没有实际问题。反正它不是用来走漏电电流的,你也完全不能如此指望