Oldsea 写了: 2023年 2月 3日 14:45
不好意思又出故障了。
两个月来都没事,今天开室内机有点多,不久后听到外机一声闷响,接着就断了电。连好breaker后其他house appliance都工作,唯独这空调却好像被掐了电,所有内机外机都是断电状态,也没故障显示,这回可能原因是哪里?
版主,各位高人,有请了
这个问题严重了,先确认内机供电是否又外机提供,确定单独提供供电的breaker panel是否正常,你还要确认这台机器的供电电流和breaker panel 是否匹配,就是先查供电240v 到外机。先不要开机,要测220v对地电阻,三相u v w 对地电阻,确定是否内部短路, 还有你换的新板,看是否有烧的痕迹,拍个照片过来先看看再说。
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 02:12
由 QIANSHUIBA
内外机先断电测量
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 09:18
由 Oldsea
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 4日 01:41
这个问题严重了,先确认内机供电是否又外机提供,确定单独提供供电的breaker panel是否正常,你还要确认这台机器的供电电流和breaker panel 是否匹配,就是先查供电240v 到外机。先不要开机,要测220v对地电阻,三相u v w 对地电阻,确定是否内部短路, 还有你换的新板,看是否有烧的痕迹,拍个照片过来先看看再说。
昨天看了看主板,好好的没烧。今天先去买个电表学学怎么用,再测一下你说的这些
昨天breaker 断了后,连着冰箱微波炉都断了电,合上breaker后只有这空调不通电,说明空调没有独立的breaker吗?
谢楼上赞我强人的,见我连灯泡,换sensor的帖子,都没成功过呢
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 09:56
由 QIANSHUIBA
建议请人检测,造成过流原因是短路,很危险,要有些知识和经验。
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 10:03
由 Oldsea
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 4日 09:56
建议请人检测,造成过流原因是短路,很危险,要有些知识和经验。
Ok, will do
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 13:12
由 Oldsea
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 4日 09:56
建议请人检测,造成过流原因是短路,很危险,要有些知识和经验。
简单测了外机的供电电压,是零,接下来应该找电工师傅吗?还是空调师傅
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 4日 22:53
由 noles
Oldsea 写了: 2023年 2月 4日 13:12
简单测了外机的供电电压,是零,接下来应该找电工师傅吗?还是空调师傅
空调应该有自己的breaker. 看看控制板还有没有breaker跳了的。
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 07:52
由 Oldsea
noles 写了: 2023年 2月 4日 22:53
空调应该有自己的breaker. 看看控制板还有没有breaker跳了的。
breaker 都和上了,也reset 过了,没用。空调还是没电。 记得当时外机一声闷响,接着就停电了,这响声应该不是breaker。我家breaker在地下室,离空调很远
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 08:59
由 Best
Oldsea 写了: 2023年 2月 5日 07:52
breaker 都和上了,也reset 过了,没用。空调还是没电。 记得当时外机一声闷响,接着就停电了,这响声应该不是breaker。我家breaker在地下室,离空调很远
找到空调的 breaker,反复来回搬动几次试试。外机如果容易够到打开看看怎么回事。上次版主建议你清洁外机做了吗?
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 09:43
由 Oldsea
Best 写了: 2023年 2月 5日 08:59
找到空调的 breaker,反复来回搬动几次试试。外机如果容易够到打开看看怎么回事。上次版主建议你清洁外机做了吗?
换了板子,也清洁了。再试试breaker,也有可能是breaker的一声闷响,想起来当时我正在breaker上面一层
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 12:02
由 Oldsea

大侠们帮我看看外墙上连ac的breaker有问题吗?我测的是最左和最右之间的电压
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 18:47
由 QIANSHUIBA
我还是希望你找专业的空调技师重新检查所有的电路安装,你的这个disconnect box, 有如下问题,一是cable gauge不匹配,也就是breaker panel的pole breaker 可能和外机不匹配,造成电路过载而烧毁fuse。二是可能的安装没有按照code要求,连接点很松散而引起打火, 这是很要命的操作,你一个女人不知道危险,这其实很要命的。
还有这台机器的问题可能有对地电路或其他短路问题,有时是线圈在运行过程中出现短路,这个比较难,但高压电路会电击伤人致死,你还是要放弃自己瞎搞的决心。
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 2月 5日 19:53
由 Oldsea
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 5日 18:47
额滴娘,被你吓着了,明天就找维修师傅,师傅每年来一次清理boiler,上次还赞我家的mini split呢
Re: Two-way split ductless 故障E6
发表于 : 2023年 7月 12日 12:48
由 Oldsea
更新一下,under the same topic
mini split空调新换了主板,各个indoor unit 也运转,没error code, 也制冷,但是外机没动响,风扇也不转,外机也没听到压缩机的声音,觉得不对,关机以防损害。
可能的原因是啥?求专家解释
刚问了代理,说没问题,他自己会cycle,但是我的好几个小时都没有cycle,刚开机外机还有悉悉索索的动响。有高人指点一下