分页: 1 / 2
#1 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:30
由 Scraper
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
#2 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:32
由 ArthurTheKing
可能是坏了?
#3 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:34
由 cheetah
Scraper 写了: 2025年 3月 12日 22:30
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
也许和频率有关?好像中国的频率是50hz,美国是60hz。
#4 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:38
由 xexz
地线和零线等电位。
最好别这样瞎搞,有电死邻居的危险

。
#5 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:42
由 jcg2000
xexz 写了: 2025年 3月 12日 22:38
地线和零线等电位。
最好别这样瞎搞,有电死邻居的危险

。
真是好邻居。
自己电死不关心,先关心邻居、
#6 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:52
由 DDavidd
相位不一样,美国2根火线差180度,中国3根火线差120度
Scraper 写了: 2025年 3月 12日 22:30
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
#7 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:54
由 Scraper
但是vfd本身就是variable frequency drive, 可以调整频率的啊?再说60hz不就是快了点,怎么会连灯都不亮?
cheetah 写了: 2025年 3月 12日 22:34
也许和频率有关?好像中国的频率是50hz,美国是60hz。
[/quote】
#8 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:55
由 Scraper
DDavidd 写了: 2025年 3月 12日 22:52
相位不一样,美国2根火线差180度,中国3根火线差120度
都是单相电。
#9 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:57
由 Scraper
#10 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:58
由 geust
220V50Hz单相电感类电器不能直接用240V60Hz两相split电源。
前些天给你说过,要么你接一个1:2升压变压器,接120V;要么接一个1:1隔离变压器,接240V。
#11 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 22:59
由 xiaoju
我早就说过,对地电压变了,绝缘性保证不了
Scraper 写了: 2025年 3月 12日 22:30
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
#12 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 23:12
由 Scraper
对,这也是我想说的,可是我不明白其中原理,能不能详细讲解一下?
geust 写了: 2025年 3月 12日 22:58
220V50Hz单相电感类电器不能直接用240V60Hz两相split电源。
前些天给你说过,要么你接一个1:2升压变压器,接120V;要么接一个1:1隔离变压器,接240V。
#13 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 23:14
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 12日 22:58
220V50Hz单相电感类电器不能直接用240V60Hz两相split电源。
前些天给你说过,要么你接一个1:2升压变压器,接120V;要么接一个1:1隔离变压器,接240V。
还有,为什么零线火线反接都没问题,偏偏接110伏与负110伏就不行?
#14 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 23:47
由 geust
变频调速电机的驱动电路需要接地端做参考中性点。220V的驱动电路一直检测不到对地220V电压根本不会启动。
#15 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 12日 23:50
由 弃婴千枝
Scraper 写了: 2025年 3月 12日 22:30
我从国内买了一台220伏50hz小型搅拌器,号称无刷伺服电机,可调速驱动器,可调速驱动器就是vfd吧?我在家装了几个火-火220伏插座,把搅拌器的插头也换成美国220伏插头(零线接-110伏插脚,火线接110伏插脚,地线接地线插脚), 接线绝对没问题的,但是把插头插进插座后连驱动器小液晶屏都没亮,用电笔检查,发现电源线带电,连接vfd与电机的两根电线也带电,vfd本身也带电,可是这玩意怎么就不灵光呢?难道vfd只接受中国火-零220伏而拒绝美国火-火220伏?试了好几个220伏插座(火-火)都不行,将军们能不能指点迷津?
唉
一样的。只是你需要ground isolator
我一般不告诉人这个trick
#16 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:00
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 12日 23:47
变频调速电机的驱动电路需要接地端做参考中性点。220V的驱动电路一直检测不到对地220V电压根本不会启动。
我把-110伏接给它作为参考中性点,它怎么判断出那不是接地端的?
#17 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:01
由 Scraper
弃婴千枝 写了: 2025年 3月 12日 23:50
唉
一样的。只是你需要ground isolator
我一般不告诉人这个trick
弃婴老师能不能详细点?
#18 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:09
由 geust
因为那不是接地端。那条线与接地端有AC120V电压。
Scraper 写了: 2025年 3月 13日 00:00
我把-110伏接给它作为参考中性点,它怎么判断出那不是接地端的?
#19 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:11
由 xiaoju
大姐,你这电气知识不合格啊
除非把机器完全绝缘后,外壳也接上110V电压,然后人穿绝缘服操作,否则就不等效
弃婴千枝 写了: 2025年 3月 12日 23:50
唉
一样的。只是你需要ground isolator
我一般不告诉人这个trick
#20 Re: 看来中国火-零220伏与美国火-火220伏不等效啊啊?
发表于 : 2025年 3月 13日 00:20
由 Scraper
geust 写了: 2025年 3月 13日 00:09
因为那不是接地端。那条线与接地端有AC120V电压。
ok,难道vfd里面有一个检测装置,它检测的是火线与地线之间的电压,而不是检测火线与零线之间的电压?要是前者,为什么要这样设计啊?要是后者,220 -0=220 与110-(-110)=220应该等效啊。