分页: 1 / 1

#1 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 23日 21:51
cdv2019

几个月前我把一楼厨房的garbage disposal换了一个新的,换的时候把breaker 都关了。后来发现有噪音,就又把breaker 扳到off了,把disposal拆了下来,清理了一下,然后又装了上去。在这个过程中,我把它的电源线(有铁皮套管)拽了一下。disposal好了,没有问题了。可是,二楼的主卧的电源插座和顶棚的灯都没有电了。我拿电笔测了breaker,都有输出电,就是二楼没有。应该是什么原因呢?谢谢


#2 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 10:21
geust

检查一下主卧浴室里的GFCI插座。


#3 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 10:29
cdv2019

家里楼上楼下所有的GFCI都reset了,没有发现问题。


#4 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 11:04
Xiaofish
geust 写了: 2025年 8月 24日 10:21

检查一下主卧浴室里的GFCI插座。

这个不可能。卧室内插座和灯不会被gfci控制。当然实在要考虑到当初电工如此脑抽,我认输


#5 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 14:00
geust

那就检查卧室插座是不是AFCI跳了。但是ACFI普遍装在电箱,除非老房子才装在卧室。很老的房子没有地线,可以装GFCI防止对地漏电伤人。

Xiaofish 写了: 2025年 8月 24日 11:04

这个不可能。卧室内插座和灯不会被gfci控制。当然实在要考虑到当初电工如此脑抽,我认输


#6 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 14:05
ilovesunnybeach

我的亲身经验: 把没电的房间, 所有的outlet 面板卸下, 螺丝紧一紧, 就解决问题了。 建房式, 电工很懒, 拧几下完事。 我也是折腾半天,换了breaker后还不行, 才发现问题所在的。

cdv2019 写了: 2025年 8月 23日 21:51

#7 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 14:10
csinli

或者是不是breaker那里的接线松了?disposal的线和整个线路按道理跟二楼的线路应该没有关系


#8 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 14:14
littlek

你用什么电笔?Fluke VoltAlert这种么?你要确定是live没电还是neutral断了,很多地方的neutral也就一个接线盒内用screw on cap拧下而已。如果live没电那肯定是什么地方跳掉了。

#9 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 24日 23:34
cdv2019

我用的是multimeter测的breaker 输出电压,120v 没有问题。没有电笔。另外,我把所有的outlet 都打开了,都没有输入电压。


#10 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 25日 04:32
Lntravler

有的老房子,没有ceiling light,进门的那个开关控制房间里一些插座的上半部分。测电压不准,没有电压只是说明没有回路。找一根很长的接线板,插入到有电的插座,然后用万用表测插线板上的负极跟房间里的正极,或插线板上的正极跟房间里的负极,看是不是有120v。从而确定是正极还是负极的问题


#11 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 25日 17:11
Bluesky
Lntravler 写了: 2025年 8月 25日 04:32

有的老房子,没有ceiling light,进门的那个开关控制房间里一些插座的上半部分。测电压不准,没有电压只是说明没有回路。找一根很长的接线板,插入到有电的插座,然后用万用表测插线板上的负极跟房间里的正极,或插线板上的正极跟房间里的负极,看是不是有120v。从而确定是正极还是负极的问题

就是那种power cord延长线就好。楼主扯了一下,可能把哪里扯松或者扯断了。


#12 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 25日 23:00
cdv2019

有些复杂,得想想🤔另外,现在不在家,需要一些时间去实践。谢谢☺️

#13 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 26日 08:04
Lntravler

厨房有的接线盒里有两根火线,之间是220-240v,你再去量一下铁皮包的几根电线之间的电压。新建的话都是分开的,旧厨房可能没有分开,而且旧的标记也不清楚了。


#15 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 26日 08:40
verdelite
Lntravler 写了: 2025年 8月 26日 08:04

厨房有的接线盒里电线是220v,你再去量一下铁皮包的几根电线之间的电压。新建的话都是分开的,旧厨房可能没有分开,而且旧的标记也不清楚了。

240,不是220。而且240是两根火线之间的电压,这两根火线和别的房间的火线没啥区别,不能统称“电线是220v”。


#16 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 26日 08:56
Lntravler

明白你的意思,进户的两根火线是路边的变压器两端的电线,零线是变压器中点的线。所以接线盒里有两根火线的话,两根线之间的电压就会是,110v,-110v,220v。或者楼上说的120,240v。我在家里测是110,在公司测119v,估计都算正常吧


#17 Re: 我也有一个电路问题来请教一下

发表于 : 2025年 8月 26日 13:49
bajie2012

楼主可以试试寻线器,在开关箱那里,把需要的线路从开关后端拆出来,单独注入信号,然后拿着设备在沿着墙找,看信号在那里断了,应该就是最近的接线盒里面松开了。