分页: 1 / 3

#1 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 5日 08:11
tingtingliu

换个新地方,这个应该是闲置了几个月

两个房间都出现了相似的空气开关跳闸的问题

具体表现是: 搬进去的前几次使用墙上的插头(笔记本+显示器, 台式机+显示器) 空气开关会连续跳闸,然后一两天后就好了不会跳了(房间的灯没有这个问题)

感觉像是空气开关需要一个ramp up一样的

这是怎么回事?


#2 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 5日 08:54
英亲王

检查地线


#3 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 13:04
tingtingliu
英亲王 写了: 2025年 9月 5日 08:54

检查地线

不是自己的房子
主要是维修的人也不知道

如果是地线的问题,按理说不应该只发生在开电脑的前几分钟内

我这电脑最多不过700w


#4 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 13:05
英亲王
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 13:04

不是自己的房子
主要是维修的人也不知道

如果是地线的问题,按理说不应该只发生在开电脑的前几分钟内

我这电脑最多不过700w

插座可能是房东自己瞎几把乱接的

地线没接对


#5 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 14:58
tingtingliu
英亲王 写了: 2025年 9月 11日 13:05

插座可能是房东自己瞎几把乱接的

地线没接对

我的现在是 wall outlet ->power strip-> 台式机电源

这个解释不通,为什么跳闸只发生在电脑开机的5-30秒内啊,电脑撑过这个时间段就不会跳闸了

如果地线短路,应该持续有这个问题啊

还有一个奇怪的问题,今天我把一个空载的笔记本变压器插power strip上 也跳闸。。。。。


#6 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 15:03
英亲王
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 14:58

我的现在是 wall outlet ->power strip-> 台式机电源

这个解释不通,为什么跳闸只发生在电脑开机的5-30秒内啊,电脑撑过这个时间段就不会跳闸了

如果地线短路,应该持续有这个问题啊

还有一个奇怪的问题,今天我把一个空载的笔记本变压器插power strip上 也跳闸。。。。。

一般电脑的直流电源 是开关电源,里面有电容的。 可能刚开机时候 电容充电,所以 电流比较大


#7 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 15:57
tingtingliu
英亲王 写了: 2025年 9月 11日 15:03

一般电脑的直流电源 是开关电源,里面有电容的。 可能刚开机时候 电容充电,所以 电流比较大

所以这个 不是地线问题???


#8 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:50
tingtingliu
英亲王 写了: 2025年 9月 11日 15:03

一般电脑的直流电源 是开关电源,里面有电容的。 可能刚开机时候 电容充电,所以 电流比较大

问了一下chatgpt 应该是breaker或者wiring的问题 建议从breaker开始解决

bedroom的breaker 是15A的 ,插座里面的线大概是14awg的

bathroom的breaker 是20A的 ,插座里面的线大概是12awg的

如果把bedroom 的breaker换成20A的,安全吗?


#9 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:51
YouHi
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 16:50

换breaker不换电线???


#10 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:52
赖美豪中

breaker size不是随便换的,基本上就是你那条线上插了太多东西了。

#11 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:55
irisyuan
不一定要换成20a的,可能是breaker坏了。


#12 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:56
tingtingliu
赖美豪中 写了: 2025年 9月 11日 16:52

breaker size不是随便换的,基本上就是你那条线上插了太多东西了。

卧室里面大功率只有一个台式机+ 显示器

剩下就是led灯泡+一个排插上面有两个15W的手机充电器


#13 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 16:58
tingtingliu
YouHi 写了: 2025年 9月 11日 16:51

换breaker不换电线???

房子不是我的,维修工应该不会把整个房子的电线全部换掉的


#14 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:03
zeami
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 16:58

房子不是我的,维修工应该不会把整个房子的电线全部换掉的

15A够你同时烧两个电水壶了。问房东让伊付钱找人吧。。 :roll:


#15 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:03
tingtingliu
irisyuan 写了: 2025年 9月 11日 16:55

不一定要换成20a的,可能是breaker坏了。

也有这个可能,不过这个房子好像才建好不到两年,当然房子肯定是cheap build的

有什么方法测试breaker吗?

我看哪个panel里面高功率的地方 例如什么water heater , stove, ac ,dryer用的是ABB的breaker
其他的地方用的ge的breaker


#16 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:04
tingtingliu
zeami 写了: 2025年 9月 11日 17:03

15A够你同时烧两个电水壶了。问房东让伊付钱找人吧。。 :roll:

有没有什么法律上的理由compel房东去做这个?


#17 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:07
zeami
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:03

也有这个可能,不过这个房子好像才建好不到两年,当然房子肯定是cheap build的

有什么方法测试breaker吗?

我看哪个panel里面高功率的地方 例如什么water heater , stove, ac ,dryer用的是ABB的breaker
其他的地方用的ge的breaker

类似国内那种单相单只的电磁炉可以用来做测试,我认为。。


#18 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:10
zeami
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:04

有没有什么法律上的理由compel房东去做这个?

法律不懂。常识来说你给房东演示一遍伊应该能理解这个是线路问题。。


#19 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:13
littlek

跳闸跟地线有什么关系,人这是circuit breaker,不是漏保

英亲王 写了: 2025年 9月 5日 08:54

检查地线


#20 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:14
tingtingliu
zeami 写了: 2025年 9月 11日 17:07

类似国内那种单相单只的电磁炉可以用来做测试,我认为。。

我哪个一个1500w的电水壶测试,不跳

我这电脑+电器,同样的情况,在别的地方也不会跳