分页: 1 / 2
#1 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 20:23
由 Xiaofish
15年了,记不大清楚,应该也是某个流行的强力抽油烟机。那个年代,我还是找人安装的 
坏了,内部很脏,决定拆掉换新。才发现电源线就2线,安装工给弄了个三孔插头欺骗我等 
机器内部也没有任何地线痕迹。但是,全金属外壳,没有地线是不行的,不安全的,不符合规定。这种产品大概就没经过有关部门检验。
另外,安装工死命拧螺丝,大多数花了。有一个实在无法拧,钻掉,暴力拆迁。
新的还没到,希望自带地线

#2 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 20:59
由 F150
不说工人的问题,这个电器不带地线,就比较奇怪啊
工人可能主要就是懒
#3 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 21:03
由 Xiaofish
F150 写了: 2025年 11月 13日 20:59
不说工人的问题,这个电器不带地线,就比较奇怪啊
工人可能主要就是懒
这些流行的强力抽油烟机,那个年代都是天朝直销吧?天朝以前不注重地线。另外电线很细,我都在想,这够标准吗?
#4 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 21:08
由 F150
抽油烟机功率不算太大,可能还没一台电脑大,电线应该够用了
#5 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 21:19
由 drifter
#6 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 13日 21:45
由 Xiaofish
drifter 写了: 2025年 11月 13日 21:19
机壳上有没有固定地线的螺钉之类的?
没有。原装电线也是2线。以后这种专销梅花的东西真的得细看点,我不是说天朝商家专坑梅花,而是说可能有一些不符合规定不安全的坏习惯做法。
#7 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 00:32
由 牛河梁
#8 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 01:25
由 longtian
里面就是风扇,没有什么感应电,只要不断路,底线没有电流
当然安全起见还是最好接地,接到外壳上(外壳一般有钉子在墙里面)
牛河梁 写了: 2025年 11月 14日 00:32
15年都没事。看来这地线不必要。
#9 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 02:52
由 Mouseinhouse
longtian 写了: 2025年 11月 14日 01:25
里面就是风扇,没有什么感应电,只要不断路,底线没有电流
当然安全起见还是最好接地,接到外壳上(外壳一般有钉子在墙里面)
外壳碰到墙就算接地了吗?drywall 不导电吧?那么应该没碰到地啊。跟空吊着不接,有什么区别?我对这个地线的原理不太明白。
我的地线是拉去接上户外的铁水管上。
我一个装修工同学跟我说随便接墙上的电线金属盒也行。我就不太明白。
#10 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 05:03
由 GPF
估计是安装师傅没装好。抽油烟机电源附近的金属多半有颗绿色的螺丝。用裸铜线接到插座上就可以了
#11 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 05:40
由 Xiaofish
GPF 写了: 2025年 11月 14日 05:03
估计是安装师傅没装好。抽油烟机电源附近的金属多半有颗绿色的螺丝。用裸铜线接到插座上就可以了
没有绿色螺丝,就是厂家根本不设计这个。请不要怀疑我现在的水平
,整个新买题没几个人有资格。
#12 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 05:40
由 Xiaofish
牛河梁 写了: 2025年 11月 14日 00:32
15年都没事。看来这地线不必要。
地线是安全设施,和气囊一样,你得希望最好三辈子都不需要
#13 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 08:26
由 Xiaofish
Mouseinhouse 写了: 2025年 11月 14日 02:52
外壳碰到墙就算接地了吗?drywall 不导电吧?那么应该没碰到地啊。跟空吊着不接,有什么区别?我对这个地线的原理不太明白。
我的地线是拉去接上户外的铁水管上。
我一个装修工同学跟我说随便接墙上的电线金属盒也行。我就不太明白。
你同学说的是对的。随便接一个插头的地线就可以,金属接线盒的地线必须同时接在自己的盒子上,所以等价。但凡金属外壳,几乎都必须如此操作。例外情况不多,金属外壳里边还有非金属绝缘包裹可以不接,但接也没坏处。
地线的关键不是接地球,那是次要操作。关键是在电表后面,地零相接。一个电表有且只有一处地零相接,其它地方不允许。
#14 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 09:58
由 hxtlgl
#15 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 10:05
由 Xiaofish
hxtlgl 写了: 2025年 11月 14日 09:58
随便找根线接到设备上链接金属的螺丝上就ok
现在说的主要不是该怎么接,而是厂家和安装工都不靠谱。能死人的事情,相当可怕。特别是安装工,非常简单的事情,而且大米帝有明确规定。厂家还能说天朝规定不健全
#16 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 10:24
由 YouHi
Xiaofish 写了: 2025年 11月 13日 21:03
这些流行的强力抽油烟机,那个年代都是天朝直销吧?天朝以前不注重地线。另外电线很细,我都在想,这够标准吗?
220V一个好处就是电线不需要粗。
#17 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 12:02
由 gousheng
很多这样的电器都是两根线,里面两个小马达,确实没必要加地线。
Xiaofish 写了: 2025年 11月 13日 20:23
#18 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 12:10
由 Xiaofish
gousheng 写了: 2025年 11月 14日 12:02
很多这样的电器都是两根线,里面两个小马达,确实没必要加地线。
赌你找不到一个金属外壳用120v交流电的电器没地线,仅限于本地店能买到的。因为这是nec规定,而且有必要
#19 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 12:30
由 nomi
牛河梁 写了: 2025年 11月 14日 00:32
15年都没事。看来这地线不必要。
美国六十年代以前的房子, 很多到今天也没有。 NEC Code也不强制
#20 Re: 抽油烟机用了15年,坏了,拆掉才发现没地线
发表于 : 2025年 11月 14日 13:05
由 牛河梁
nomi 写了: 2025年 11月 14日 12:30
美国六十年代以前的房子, 很多到今天也没有。 NEC Code也不强制
老牛的房子到手时全部是两插。因为电器很多是三插很麻烦打算为插座加地线。打开以后才发现插座里的金属壳是接地的。但不明白为什么这么多年了人这么懒,不搞成三插把地线接线连到这金属壳上。