有人懂HEAT PUMP吗?
发表于 : 2022年 12月 25日 15:51
温控器上三个选项 COOL, HEAT和EMERGENCY HEAT。COOL, HEAT都正常。但是EMERGENCY HEAT没反应,风扇也不转。辅助加热系统是烧气的FURNACE。在HEAT模式下,调高温度大于3度可以启动烧气FURNACE。 但是EMERGENCY HEAT模式下没任何反应,是温控器的线没插对吗?
南方可能是电热丝,北方一般是气炉,就是正常的furnace.其实北方装热泵没有意义
首先回答你的问题,emergency heat下的dual fuel,是由gas furnace 替代普通的heat strips,所以说你系统的设定是对的,但是需要了解的是这个dual fuel system在启动gas furnace同时需要shut down heat pump, 这是由于这种系统需要indoor evaporator coil需要设定在gas furnace的downstream, 而由于gas furnace过高的温度对于启动的heat pump indoor coil内压形成高压而不能散热,导致compressor head pressure过高而损坏。Tea 写了: 2022年 12月 25日 15:51 温控器上三个选项 COOL, HEAT和EMERGENCY HEAT。COOL, HEAT都正常。但是EMERGENCY HEAT没反应,风扇也不转。辅助加热系统是烧气的FURNACE。在HEAT模式下,调高温度大于3度可以启动烧气FURNACE。 但是EMERGENCY HEAT模式下没任何反应,是温控器的线没插对吗?
谢谢码这么字多解释。你是说我需要换一个温控器吗?这个温控器支持热泵,我上面贴了个接线图。其实我感觉它工作正常。不过冬天实在用不着热泵,但是要启动辅助加热必须先启动热泵,然后把温度调高室温3度以上才能启动气炉。这些虽然是热泵的正常过程。但是很麻烦,我想直接跳过热泵,冬天只用气炉,emergency heat应该是这个功能,可是不知道为啥没反应。我还有个想法,现在温控器的系统设置是2heat 1cool heat pump. 我可不可以改成1heat 1cool conventional, 不知道这样可行吗?QIANSHUIBA 写了: 2022年 12月 25日 17:50 首先回答你的问题,emergency heat下的dual fuel,是由gas furnace 替代普通的heat strips,所以说你系统的设定是对的,但是需要了解的是这个dual fuel system在启动gas furnace同时需要shut down heat pump, 这是由于这种系统需要indoor evaporator coil需要设定在gas furnace的downstream, 而由于gas furnace过高的温度对于启动的heat pump indoor coil内压形成高压而不能散热,导致compressor head pressure过高而损坏。
你系统问题是在于outdoor temperature sensor在室外condenser, 这个sensor是温控器控制heat pump 在某个温度设定值shut down,而同时启动gas furnace,例如在40F时候,heat pump需要关闭,同时启动gas furnace。所以你的系统是dual fuel,需要有dual fuel的温控器,或更高级的wifi温控器,可以根据网路的当地温度而控制dual fuel system ,这不再需要这个temperature sensor.
所谓emergency heat是由于heat pump的制热温度小于房子失去热量,这个时候制热温度小于设定温度,而启动电热丝或你的gas furnace, 但是由于gas furnace 的位置位于indoor coil upstream, 所以在启动furnace时候必须关闭heat pump, 甚至defrost过程中需要关闭gas furnace。
你好像担心过多了。 heat pump这东西垃圾的很。能跑就可以了。要是北方用heat pump简直痛苦的惨不忍睹。比如我的一个房子就是用这个垃圾的 。我们这边好像还挺多的,说是零下20度之内都杠杠得
杠杠的就是吹牛了
你这个温控器只支持普通的热泵,不支持dual fuel,所以需要新的温控器,若使用dual fuel的话。若改成一般的cooling condenser,需要做稍微的改动,bypass 室外condenser defrost board, 虽然不是很难,但要懂得原理,你需要找一个比较好的师傅,会这个手艺的都是高手。Tea 写了: 2022年 12月 25日 18:18 谢谢码这么字多解释。我还有个想法,现在温控器的系统设置是2heat 1cool heat pump. 我可不可以改成1heat 1cool conventional, 不知道这样可行吗?
谢谢,网上做了下功课,版主说的是对的,的确是专家高手。看来简单的做法是换个dual fuel的温控器,是不是所有的dual fuel的温控器都需要再装室外的无线温度计,或者你说的用网络温度?QIANSHUIBA 写了: 2022年 12月 25日 19:51 你这个温控器只支持普通的热泵,不支持dual fuel,所以需要新的温控器,若使用dual fuel的话。若改成一般的cooling condenser,需要做稍微的改动,bypass 室外condenser defrost board, 虽然不是很难,但要懂得原理,你需要找一个比较好的师傅,会这个手艺的都是高手。
Outdoor temperature sensor反馈的是你家具体某个地点的温度,有线和无线两种,现在的简单做法是用smart 温控器,其网路的温度可以作为dual fuel温度的控制依据,如ecobee 等。这是最省事儿的做法。Tea 写了: 2022年 12月 25日 21:45 谢谢,网上做了下功课,版主说的是对的,的确是专家高手。看来简单的做法是换个dual fuel的温控器,是不是所有的dual fuel的温控器都需要再装室外的无线温度计,或者你说的用网络温度?
谢谢。我有个问题,所谓的DUAL FUEL 温控器就是通过知道室外温度来决定什么时候关闭热泵。但是我的现在的温控器在SECOND STAGE(设定温度高于室温3度以上)也可以关闭热泵,启动气炉。EMERGENCY HEAT的设定应该就是直接关闭热泵启动气炉。可是选定EM HEAT后没反应,是哪里不对呢?还是说非DUAL FUEL温控器只能通过SECOND STAGE启动气炉?QIANSHUIBA 写了: 2022年 12月 25日 22:10 Outdoor temperature sensor反馈的是你家具体某个地点的温度,有线和无线两种,现在的简单做法是用smart 温控器,其网路的温度可以作为dual fuel温度的控制依据,如ecobee 等。这是最省事儿的做法。
你的系统只是one stage heat, 而emergency heat相当于 stage two, 你的那些label标示是错误的。你不是很明白普通heat pump和dual fuel的整个设置,你的系统gas furnace就是你的emergency heat, 只是这个温控器不能运行dual fuel。Tea 写了: 2022年 12月 27日 13:07 谢谢。我有个问题,所谓的DUAL FUEL 温控器就是通过知道室外温度来决定什么时候关闭热泵。但是我的现在的温控器在SECOND STAGE(设定温度高于室温3度以上)也可以关闭热泵,启动气炉。EMERGENCY HEAT的设定应该就是直接关闭热泵启动气炉。可是选定EM HEAT后没反应,是哪里不对呢?还是说非DUAL FUEL温控器只能通过SECOND STAGE启动气炉?
Update 你的情况,也是对这里的支持,谢谢。还没update, 还没整明白为啥气炉在aux heat下可以启动,但在em heat下不能启动,一直以为aux heat跟em heat是一回事。温控器上这俩都是同一根线。
aux heat 就是em heat, 只不过em heat需要MANUAL CONTROL, 问题是在你的温控器和furnace不匹配,就是当你的em heat启动时候,可能会再次进入温控器的aux heat mode,你可以做如下测试,需要有MULTIMETER, JUMPER WIRE, 如图Tea 写了: 2023年 1月 2日 23:08![]()
还没update, 还没整明白为啥气炉在aux heat下可以启动,但在em heat下不能启动,一直以为aux heat跟em heat是一回事。温控器上这俩都是同一根线。