紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
版主: QIANSHUIBA, F150
#1 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!
#2 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
太复杂了,建议看看油管。前提是懂修理,万用表工具齐全,不然还是请人吧。修理也是小马过河的问题,你的这个问题还是有些难度的。
拿钱发帖带节奏的死全家
#4 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
多谢,万用表之类的倒是齐全,在看油管,现在看的是ignitor。发现后就关了,trouble code没注意到,怎么看?
#5 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
https://www.furnaceprices.ca/repairs/fu ... ce-repair/
American Standard Error Code What this means
2 flashes The furnace is likely blowing cold air because it’s dropping the flame.
3 flashes Indicates a problem with the pressure switch.
4 flashes Indicates a problem with the limit switch.
6 flashes Indicates a problem with the polarity or grounding.
7 flashes Indicates a problem with the gas valve.
9 flashes Indicates a problem with the ignition or the ignitor circuit.
22 flashes Indicates a problem with the flame itself.
#6 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
多谢!在学习!YouHi 写了: 2024年 2月 16日 10:48 https://www.furnaceprices.ca/repairs/fu ... ce-repair/
#8 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
如果温度低,情况紧急的话,还是请人吧,DIY 的东西只适合慢慢来。
#9 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
多谢,limit switch 坏的可能性是不是不大,现在是一直cold air.
#10 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
有冷风,说明电机是好的,不点火,limit switch真可能有问题,这个是控制温度的。
还可以试一下:
把能看到的几个气管管拔开,用嘴吹吹,有时候可以化腐朽为神奇。
还可以试一下:
把能看到的几个气管管拔开,用嘴吹吹,有时候可以化腐朽为神奇。
#13 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
如果点着了后来又灭了,可能是 flame sensor 坏了,取下来擦擦就行了。
#14 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
从最简单的查起,是不是长期没换filter,堵了?把filter拿掉,关机开机试看看
#15 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
还有可能是点火器烧断了,ignitor ,打不着火。Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!
#17 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
多谢!看了好几个油管,现在开始查错,先count flash code,感觉是在continous flashing,不止22下, 22是 22 flashes Indicates a problem with the flame itself.
#18 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
查了下,有说法一直flashing也许是正常状态?
把开关打开后,有motor开转,但是火苗一直没有出现,等了几分钟,还是一直blow冷风。
把开关打开后,有motor开转,但是火苗一直没有出现,等了几分钟,还是一直blow冷风。
#19 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
Does draft motor run? You can see it rotating if it runs.Walking 写了: 2024年 2月 16日 14:21 查了下,有说法一直flashing也许是正常状态?
把开关打开后,有motor开转,但是火苗一直没有出现,等了几分钟,还是一直blow冷风。
Y --》 有没有看见点火器变红? Y --》flame sensor is bad, clean it with a dollar bill
N --》glow stick is bad, buy a new one
N --》 Clean the drain pipe (a few inches of rubber pipe) and also clean the drain hole the pipe connects to
#20 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
我的炉子比较老,有一次Sucktion Switch坏了,光有Inducer Motor转,不点火。我把另一个炉子的Sucktion Switch换上去就工作了,所以就买了兼容的零件,这都十几年了。零件$180。
Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!