#1 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:34
Walking
才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!

#2 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:38
lsheng
太复杂了,建议看看油管。前提是懂修理,万用表工具齐全,不然还是请人吧。修理也是小马过河的问题,你的这个问题还是有些难度的。

#3 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:40
YouHi
比较新的应该会闪trouble code。

#4 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:42
Walking
多谢,万用表之类的倒是齐全,在看油管,现在看的是ignitor。发现后就关了,trouble code没注意到,怎么看?

#5 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:48
YouHi
Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:42 多谢,万用表之类的倒是齐全,在看油管,现在看的是ignitor。发现后就关了,trouble code没注意到,怎么看?
https://www.furnaceprices.ca/repairs/fu ... ce-repair/

American Standard Error Code What this means
2 flashes The furnace is likely blowing cold air because it’s dropping the flame.
3 flashes Indicates a problem with the pressure switch.
4 flashes Indicates a problem with the limit switch.
6 flashes Indicates a problem with the polarity or grounding.
7 flashes Indicates a problem with the gas valve.
9 flashes Indicates a problem with the ignition or the ignitor circuit.
22 flashes Indicates a problem with the flame itself.

#6 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 10:49
Walking
YouHi 写了: 2024年 2月 16日 10:48 https://www.furnaceprices.ca/repairs/fu ... ce-repair/

#7 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:02
cangyoujiacuo
看样子是limit switch 坏了,它大概长这样,你得找到地方,然后买相同型号的:

https://www.amazon.ca/Lennox-Genuine-Pr ... 7333c15615

#8 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:06
cangyoujiacuo
如果温度低,情况紧急的话,还是请人吧,DIY 的东西只适合慢慢来。

#9 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:35
Walking
多谢,limit switch 坏的可能性是不是不大,现在是一直cold air.

#10 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:56
cangyoujiacuo
有冷风,说明电机是好的,不点火,limit switch真可能有问题,这个是控制温度的。

还可以试一下:
把能看到的几个气管管拔开,用嘴吹吹,有时候可以化腐朽为神奇。

#11 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:58
cangyoujiacuo
还可以看看送风的那个电机转不转,不转的话换一个启动电容就好了。

#12 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 11:58
YouHi
我很想念老色狼网友。。。

谁还记得他?

#13 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 12:03
DavidHuang
如果点着了后来又灭了,可能是 flame sensor 坏了,取下来擦擦就行了。

#14 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 12:10
Funny69
从最简单的查起,是不是长期没换filter,堵了?把filter拿掉,关机开机试看看

#15 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 12:11
LightFast
Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!
还有可能是点火器烧断了,ignitor ,打不着火。

#16 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 12:39
cangyoujiacuo
DavidHuang 写了: 2024年 2月 16日 12:03 如果点着了后来又灭了,可能是 flame sensor 坏了,取下来擦擦就行了。

#17 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 12:55
Walking
多谢!看了好几个油管,现在开始查错,先count flash code,感觉是在continous flashing,不止22下, 22是 22 flashes Indicates a problem with the flame itself.

#18 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 14:21
Walking
查了下,有说法一直flashing也许是正常状态?
把开关打开后,有motor开转,但是火苗一直没有出现,等了几分钟,还是一直blow冷风。

#19 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 20:35
wildthing
Walking 写了: 2024年 2月 16日 14:21 查了下,有说法一直flashing也许是正常状态?
把开关打开后,有motor开转,但是火苗一直没有出现,等了几分钟,还是一直blow冷风。
Does draft motor run? You can see it rotating if it runs.

Y --》 有没有看见点火器变红? Y --》flame sensor is bad, clean it with a dollar bill
N --》glow stick is bad, buy a new one

N --》 Clean the drain pipe (a few inches of rubber pipe) and also clean the drain hole the pipe connects to

#20 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!

发表于 : 2024年 2月 16日 21:35
gousheng
我的炉子比较老,有一次Sucktion Switch坏了,光有Inducer Motor转,不点火。我把另一个炉子的Sucktion Switch换上去就工作了,所以就买了兼容的零件,这都十几年了。零件$180。
Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!