看了油管,我應該是需要 common wire. 去火爐裡面看不到這幾條線,可能不是直接連。tfusion 写了: 2022年 12月 16日 18:23 这个我知道。我装的时候跟你一样问题。
你这是没有接“Common”线,就是那个圆盘右边“C".
线应该是那根蓝线。
不过,你得先确认那根C线另一头正确接在你的furnace的C线上。
你可以去youtube看一看Common线的接法
这个Thermostat是有电池的。你C线不接它可能没法冲够电。

他的问题是没有接C wire。如果wire另一头接了furnace的C wire,这一头接上thermostat的C wire,应该能解决问题。glowinglake 写了: 2022年 12月 16日 21:56 Nest themo has design flaws. It uses the electricity from C-wire for power. Many (old) american homes' wiring do not have sufficient voltage in C. This has seen numerous complaints over the internet.
Use another smart themo or switch to good old honeywall.
應該就是這問題。可惜6年前裝新火爐,人沒接C 線。不明白為什麼不默認把這接上,當時老恆溫不需要,但接上又不費工夫。特別我火爐還打不開內部蓋子tfusion 写了: 2022年 12月 16日 22:04 我装的时候furnace的C wire也没接。所以原来的dumb thermostat也没有接C wire,用电池,过几年就得换。
我换smart thermostat的时候就自己把furnace的C wire接了。然后Nest也接上就能充电了。